Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Luce scale accesa fissa, relé o temporizzatore?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo

0
voti

[1] Luce scale accesa fissa, relé o temporizzatore?

Messaggioda Foto UtenteCippoci » 13 set 2024, 14:09

Carissimi, la mia luce delle scale resta fissa accesa e per spegnerla devo agire sul magnetotermico. Il mio temporizzatore purtroppo consta di due moduli, come da foto. Dovrebbe essere un sistema "a 3 fili". Io sospetto fortemente sia il Relé, visto che premendo con il cacciavite quel bottoncino arancio, non stacca.

Ho provato a staccare alternativamente i fili 3 e 4 dal temporizzatore (ossia quelli che non sono L e N), ma la luce resta ON.
Fosse il relé basterebbe estrarlo e infilare il nuovo.
Allegati
Image00003.jpg
Image00002.jpg
Image00001.jpg
Avatar utente
Foto UtenteCippoci
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 9 giu 2023, 11:24

0
voti

[2] Re: Luce scale accesa fissa, relé o temporizzatore?

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 13 set 2024, 14:20

Cippoci ha scritto:Fosse il relé basterebbe estrarlo e infilare il nuovo.

Forse basterebbe contattare un elettricista qualificato e fare eseguire a lui il lavoro compre previsto da norme.......

Senza uno schema, a distanza e con delle foto circostanziali sarà difficile risolvere il problema

Inoltre il relè è da 10A e il contatto del temporizzatore 16 A

Proviamo a capire il problema per indirizzare meglio il tecnico che interverrà a fare il lavoro

Cosi a sensazione è il temporizzatore che ha il contatto sempre chiuso,
Quando alimenti (armando il magnetotermico) le luci il relè fa rumore/"batte" ? O lo spioncino (sul relè in alto a sx) diventa rosso ?
Disalimentando, Scollegando la "fase" del relè e alimentando nuovamente le luci senti "battere" il temporizzatore ?


NDR: Vedo anche un po' di terminazioni scoperte.....

T

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
1.768 2 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1835
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[3] Re: Luce scale accesa fissa, relé o temporizzatore?

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 set 2024, 14:27

il relè alimenta tante lampadine led?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.648 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4190
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[4] Re: Luce scale accesa fissa, relé o temporizzatore?

Messaggioda Foto UtenteCippoci » 13 set 2024, 14:42

Provo a rispondere:
- alimentando non si sente il "battere o il tac classico" ma il temporizzatore inizia subito a emettere un gr-gr-gr, come quello di un timer da cucina per intendersi.

- disalimentando non sento il classi tac del battere. Si Spegne tutto e basta.

- alimentando non cambia colore dello spioncino, resta bianco. Se premo il bottoncino arancio, la bandierina diventa arancio, ma la luce resta accesa;

- ho provato a mettere al minimo il timer e ascoltare il suono, per vedere se il gr-gr si ferma. Sembra che arrivi presto a un punto in cui prova a fermarsi e poi riparte subito. In pratica va sempre.

- a valle ci sono 5 plafoniere con altrettante lampade, tutte a led. Prima erano a incandescenza da 60w, da alcuni anni sono da 8/10w a led.
Avatar utente
Foto UtenteCippoci
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 9 giu 2023, 11:24

0
voti

[5] Re: Luce scale accesa fissa, relé o temporizzatore?

Messaggioda Foto UtenteCippoci » 16 set 2024, 13:59

Per completezza e a beneficio di chi legge, il "colpevole" era il temporizzatore come correttamente supposto da TheEnGi. E' stato cambiato con un Vemer TE200, che non fa il gr-gr del Finder meccanico pre-esistente, immagino sia pertanto un modello elettronico. Con l'occasione sono stati terminati i fili con i capicorda a crimpare.

A questo punto domando (per puro interesse didattico): visto che agli interruttori delle luci scale non arriva il 12V, ma una fase (o un neutro), il relé potrebbe essere eliminato/bypassato? Nel senso, visto che il Vemer fa sia da timer che da switch-on/off, il relé potrebbe essere pensionato, o ha ancora uno scopo?
Lo chiedo perché in altre case ho solo un unico componente tipo il TE200 che svolge entrambe le funzioni senza bisogno del relé separato.
Avatar utente
Foto UtenteCippoci
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 9 giu 2023, 11:24

0
voti

[6] Re: Luce scale accesa fissa, relé o temporizzatore?

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 set 2024, 15:47

La portata di 16A è riferita a un carico puramente resistivo.
Con i led è necessario prendere molto margine di sicurezza a causa della forte corrente di spunto alla chiusura, sul manuale dovrebbe essere indicata la reale portata a seconda dei vari tipi di lampade (fluorescenti, a scarica ecc.).

0,2A dovrebbe essere una corrente gestibile anche dal relè interno al temporizzatore, ma il contattore aggiuntivo rimane una soluzione migliore: il temporizzatore sarà meno sollecitato e durerà di più.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.648 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4190
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[7] Re: Luce scale accesa fissa, relé o temporizzatore?

Messaggioda Foto UtenteCippoci » 16 set 2024, 16:30

Carico massimo a Led 200W da manuale. Nel ns caso siamo sui 40-50W.
Avatar utente
Foto UtenteCippoci
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 9 giu 2023, 11:24

0
voti

[8] Re: Luce scale accesa fissa, relé o temporizzatore?

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 16 set 2024, 16:58

Cippoci ha scritto:A questo punto domando (per puro interesse didattico): visto che agli interruttori delle luci scale non arriva il 12V, ma una fase (o un neutro), il relé potrebbe essere eliminato/bypassato?


Se volevi farlo andava fatto prima ora la scelta migliore è lasciarlo :mrgreen:

Quel relè costerà 15€ (da un ladro), Il giorno che si guasta lo prendi e lo sostituisci con uno uguale. Tempo di lavoro 5 minuti (4 per fare il caffe, 1 per cambiare il relè)

Discorso diverso magari se si guasta il trasformatore 230-12 che costa qualcosa in più e se non fa altro si esclude tutta la parte 12V

Ma sono valutazioni da fare al prossimo guasto (se mai ci sarà) :ok:

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
1.768 2 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1835
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[9] Re: Luce scale accesa fissa, relé o temporizzatore?

Messaggioda Foto UtenteCippoci » 17 set 2024, 10:27

Concordo. Era una riflessione in quanto in questa configurazione ho 3 elementi "a rischio guasto" (temporizzatore, trasformatore, relé) contro uno solo che ho in altre scale di altri appartamenti, in cui il temporizzatore "a stato solido" assolve da solo alle 3 funzioni.
Era una riflessione "probabilistica". Ma finché va bene, resta così. :ok:
Avatar utente
Foto UtenteCippoci
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 9 giu 2023, 11:24

0
voti

[10] Re: Luce scale accesa fissa, relé o temporizzatore?

Messaggioda Foto Utentenicsergio » 20 set 2024, 10:21

Da quel poco che capisco dalle foto il relè monostabile non è eliminabile senza modifiche all'impianto e serve per pilotare le lampade tagliando il neutro, visto che il temporizzatore consente sì il collegamento a 3 o 4 fili, ma non ha il contatto NO completamente accessibile: è vincolato alla fase. Alle lampade probabilmente arriva la fase diretta, che non sarebbe corretto.
Avatar utente
Foto Utentenicsergio
4.451 3 9 13
Master
Master
 
Messaggi: 872
Iscritto il: 1 gen 2020, 16:42


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti